А как узо может выбивать если провода заземления нет? Или земля таки до узо идет?
УЗО тупо сравнивает токи в двух проводах (фаза и ноль). Если один ток меньше, значит, где-то по дороге в землю ушло. Утечь в землю может по разным причинам, но судя по тому, что у топик-стартера УЗО срабатывает конкретно после включения тэна, то все дело в нем. Либо в нагревательном элементе пробило изоляцию, либо вода куда-то попала... Хоть ТС и не признается, что у него розетка 3-контактная и земляной контакт в ней таки подключен, но это практически доказанный факт Потому что иначе току просто некуда было бы утекать. Разве что только через самого ТС на землю или баааальшую лужу, омывающую корпус...
А как узо может выбивать если провода заземления нет? Или земля таки до узо идет?
УЗО тупо сравнивает токи в двух проводах (фаза и ноль). Если один ток меньше, значит, где-то по дороге в землю ушло. Утечь в землю может по разным причинам, но судя по тому, что у топик-стартера УЗО срабатывает конкретно после включения тэна, то все дело в нем. Либо в нагревательном элементе пробило изоляцию, либо вода куда-то попала... Хоть ТС и не признается, что у него розетка 3-контактная и земляной контакт в ней таки подключен, но это практически доказанный факт Потому что иначе току просто некуда было бы утекать. Разве что только через самого ТС на землю или баааальшую лужу, омывающую корпус...
Вот жеж блин)))) Я присутствовал при установке розеток и прекрасно знаю, что провод заземления у них болтается в воздухе)))
УЗО тупо выбивает именно при включении ТЭНа, если контакты отсоединить, то машина работает без нареканий, только естественно не греет. Только подключаешь контакты к ТЭНу и загорается лампа нагрева бойлера, сразу выбивает УЗО.
Вот жеж блин)))) Я присутствовал при установке розеток и прекрасно знаю, что провод заземления у них болтается в воздухе)))
ОК. Найдите место, где корпус соединен с земляным контактом сетевого разъема кофеварки, обычно от разъема идет провод желто-зеленый , прикрученный к корпусу винтом. Отсоедините. Поставьте кофеварку на что-нибудь такое, что точно изолирует ее от земли, лучше всего сухой резиновый коврик, сойдет и фанерка. Включите. Выбивает? P.S. Надеюсь, в кофеварке сетевого фильтра нет? И она не включена через какой-нить пилот с фильтром?
Вот жеж блин)))) Я присутствовал при установке розеток и прекрасно знаю, что провод заземления у них болтается в воздухе)))
ОК. Найдите место, где корпус соединен с земляным контактом сетевого разъема кофеварки, обычно от разъема идет провод желто-зеленый , прикрученный к корпусу винтом. Отсоедините. Поставьте кофеварку на что-нибудь такое, что точно изолирует ее от земли, лучше всего сухой резиновый коврик, сойдет и фанерка. Включите. Выбивает? P.S. Надеюсь, в кофеварке сетевого фильтра нет? И она не включена через какой-нить пилот с фильтром?
Кофеварка стоит на резиновых сантиметровых ножках. Они киловатты выдержат. Я вечером проверю в другом контуре. Если выбьет, то точно нагреватель гавкнулся.
UPD: Подключал кофеварку к разным цепям с разными УЗО, везде выбивает про включении нагревателя. Так что это видимо точно ТЭН.
УЗО не может срабатывать, если нет утечки. И если это именно УЗО, а не дифавтомат. И не понятно, зачем у вас установлено УЗО, если в розетках не подключено защитное заземление. Отсутствует логика : ) Попробуйте ради эксперимента найти в розетке ноль и замкнуть на заземляющий контакт, если УЗО сработает, значит, в розетках всё не так плохо, как вы рассказываете. Если не сработает, то его можно смело демонтировать, чтобы не создавало проблем : ) , а причина неисправности кроется в КЗ.
У меня один в один ситуация, разобрал и аналогично всё чисто. Единственное, у меня выбивает не всегда от включения, может поработать какое-то неопределённое время, а потом выбивает.
УЗО не может срабатывать, если нет утечки. И если это именно УЗО, а не дифавтомат. И не понятно, зачем у вас установлено УЗО, если в розетках не подключено защитное заземление. Отсутствует логика : )
УЗО с успехом работает и без заземления. Просто при наличии заземления ток с корпуса неисправного прибора уйдет в землю через земляной контакт розетки, мимо человека. А если заземления нет, то ток с корпуса потечет через того, кто до этого корпуса дотронулся. Будет весьма неприятно, но не смертельно, УЗО для такой защиты имеют порог срабатывания 10 или 30 мА. В общем, у ТС либо действительно стоит дифавтомат и имется КЗ, либо у него УЗО и земля в розетках, ведь током его вроде не бьет...
Если ТС не против, воспользуюсь его темой, проблема видимо одна и та же. Не понимаю ничего в этих делах, прошу помочь. Если прикладываю мультиметр как на картинке красным - пишет 50~ Ом. Это значит, что ТЭН исправен?
Исправен. Но могут быть микротрещины в трубке тена и В ВОДЕ пробивает через трубку, воду и на корпус. По хорошему надо проверить на мегоомах сопротивление на корпус тена или мегометром проверить изоляцию (этот прибор надо искать у электриков в лаборатории). Причем желательно проверять в бойлере заполненном водой.
Исправен. Но могут быть микротрещины в трубке тена и В ВОДЕ пробивает через трубку, воду и на корпус. По хорошему надо проверить на мегоомах сопротивление на корпус тена или мегометром проверить изоляцию (этот прибор надо искать у электриков в лаборатории). Причем желательно проверять в бойлере заполненном водой.
Кофемашина:Dalla corte super mini
Кофемолка:Compak e8
Ростер:Сковоррдка, jimatu
Др. оборудованиеAcaia●AeroPress●Bialetti Moka express● турка сeraflame●Bodum chambord
У меня один в один ситуация, разобрал и аналогично всё чисто. Единственное, у меня выбивает не всегда от включения, может поработать какое-то неопределённое время, а потом выбивает.
пар набирается и выбивает, можно ускорить - включать пар
У меня один в один ситуация, разобрал и аналогично всё чисто. Единственное, у меня выбивает не всегда от включения, может поработать какое-то неопределённое время, а потом выбивает.
пар набирается и выбивает, можно ускорить - включать пар
У меня вроде не влияет на это. Несколько раз выбивало в течении 1-30 минут, несколько раз включалась, через час делал капуч, потом через 20 минут ещё парочку, без проблем. На следующий день опять выбивало в первую минуту, потом через 30, вообще непредсказуемо.
Видимо я нашел проблему у себя. Подтекает около контакта вода, судя по всему один раз было КЗ из-за этого. Кто-нибудь знает, чем можно загерметизировать это место? Видел на забугорном форуме, что заливали герметиком, но боюсь он не выдержит температуры и влаги.
Машинка постояла немного, собрал ее, выключил, работает, не выбивает ничего. ТЭН исправно нагревается. Буду искать электрика, пусть разбирается. Чуть не попал на заказе бойлера за 12000 руб....
Я уже думаю, может твердотельное реле от PIDа глючит?
В общем проблема куда то ушла. Проверили машинку, все работает, никаких замечаний. Видимо скопилась где то влага, или пар закоротил какой то контакт. Будем юзать дальше.
Многие знают, что я фанат Аэропресс. Поэтому, очень долго откладывал в самый дальний ящик покупку данного устройства. Зачем кому-то нужен клон Аэропресса? Однако, на деле оказалось, хоть эти устройства и похожи, у Дельтер Пресса есть свои особенности. Покупать Дельтер Пресс рекомендую в случае, если уже всё есть. На этом можно было бы закончить статью, но давайте разберемся, почему эта кофеварка не только красивый кусок китайского пластика с австралийским акцентом, но имеет огромный потенциал.
Сейчас разгар отпусков и лета 2019 года, я сижу в кофейне, где-то между Австрией, Венгрией и Чехией, пью колд-брю и решил написать для нашего прекрасного русско-язычного кофейного комьюнити, что я думаю по этому поводу и какие основные два метода заваривания доступны для обычного человека. Тем более, что у Sweet Beans Coffee на складе в Краснодаре появился удивительный PUCKPUCK, который теперь всегда со мной.